主题:求助:为什么自锁不了呢?
点击:3663 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
sjzzdh
我想象强电一样,开关位各接一个输入触点,当开位按下以后,程序自动运行,即开位并联接一个线圈常开位,然后串一个线圈。可是当有输入时(并且输入指示灯亮时),线圈中心却总不亮(即不得电)。我用的cx-program 5.0的软件编写,即图中线圈始终不能自锁,哪位仁兄帮帮忙,到底是怎么回事?有例子的最好,谢谢了,可以发到zdhyjs@126.com 再次谢谢了!拜托了!!!
06-05-07 18:11
1楼
编辑
引用
管理
利昌機電
唉!
LD 0.00
OR 5.00
ANDNOT 0.01
OUT 5.00
===================
|
|---] [---+----]/[---------O-|
| |
|---] [---+
06-05-07 18:19
2楼
编辑
引用
管理
sjzzdh
我是用CX-program 直截接PLC的,使用的是监视状态,当连接上以后接通的话是绿色的,不通则没有颜色,可是当输入变绿后,那个线圈中心却不变颜色。去了输入并不能保持线路是绿色的!到底是什么原因呢?
06-05-07 18:30
3楼
编辑
引用
管理
利昌機電
置換程式於監視模式!
06-05-07 18:51
4楼
编辑
引用
管理
sjzzdh
监视模式下不是能看到整个的工作状态吗?可是有了输入却不能让线圈自锁?请问那个画的线圈在什么情况下能自锁啊?谢谢!·
06-05-07 19:10
5楼
编辑
引用
管理
sjzzdh
是软件哪里设置的问题吗?
06-05-07 19:32
6楼
编辑
引用
管理
xiouxian
高,标点符号也能画梯形图!
06-05-07 19:43
7楼
编辑
引用
管理
iton
是否在MON模式下?
是否在跳转中?
是否在子程序中?
06-05-25 18:43
8楼
编辑
引用
管理
iqis000
楼主,先把程序跟二楼的一样,就这样一条,不要其他的,看看行不
06-06-21 15:43
9楼
编辑
引用
管理
zhangsan158
and not 后面有问题!
07-11-01 22:28