主题:ABBDCS500B 直流调速板报警

点击:4041 回复:12

我们这里使用的ABBDCS500B直流控制板,经常出现报警E02内部存储错误,
出现经过,每次维修时要把配电室的所有控制电源断掉,维修完后送电时发现ABB主控板报警E02,以前出现过此类情况N次,有时把控制电源断掉重新送,故障可以消失,但大多数情况是更换新板子,曾经咨询过ABB代理服务商,他们说板子升级了,会出现这种情况,(板子在使用中怎么可能出现升级呢)怀疑他们的主板有问题,但他们不承认,只说把板子发过去,给予包修.晕.
还说有可能是主板参数没有配置好,我们仔细对照参数没法现问题,3864组参数为100%
到发现板子上其中一个贴片有长毛的痕迹.
我们这里一共有16快板子,已经更换了6块了.
06-03-24 11:10
求高手 给予判断,或使用者也有出现类似的情况么
06-03-24 11:12
我所说得直流控制板其实就是晶闸管功率变流器(DCS500B),在我们这里叫直流控制板.
我在问个问题,那就是控制盘CDP31X与DCS500B以及计算机  之间得UPLOAD/DOWNLOAD(上装/下装)
从DCS500B上把参数传给控制盘CDP31X叫上装,从控制盘CDP31X把参数传到DCS500B叫下装,那么DCS500B与计算机之间的上装与下装是怎么规定的.
06-03-25 14:59
上装就是上载,下装就是下载!明白没有?
06-03-25 15:22
有没有了解ABB 主控板的
06-04-27 09:27
我们厂用的也是和你一样的型号,没发现你说的这样的问题。我也想知道要怎么解决,哪位高手说一下。
06-05-01 22:46
我也有一台同样故障啊..可以联络你吗?123朋友//我的电话13602818749
07-03-26 10:48
我们单位曾经出现过好多块,前天全厂停电,有个机台有好几块都出现了E02,因为没有备件,只有派人不停的断电复位,一直持续了2天2夜,今天才复位好,有谁有解决办法么?
07-05-28 22:46
我这里修好了几个。可以拿到我这里修。
08-06-19 17:25
电话13661112780