主题:断路器合理吗??
点击:1672 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
kql
200KVA变压器距配电室20米。用DW1-15 630A万能断路器可以吗??
电压10KV/400V电流288A
最后修改:
2005-11-7 22:03:15
05-11-01 22:13
1楼
编辑
引用
管理
zzyog
可以,过电流延时脱扣电流要小点,最后能够调整在300-350A左右,DW15好像瞬间脱扣电流在10倍In,6300A是不是太大。应该选用线路保护型(3-5倍In)
05-11-02 01:36
2楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
短路器是何东东?是要做模拟短路实验吗???
05-11-02 15:07
3楼
编辑
引用
管理
kql
kk
05-11-07 22:09
4楼
编辑
引用
管理
8161
可以调整一下。
05-11-08 07:34
5楼
编辑
引用
管理
wudaxia
当然可以!
05-11-24 14:38
6楼
编辑
引用
管理
zhanglichang
ok
05-11-24 18:33
7楼
编辑
引用
管理
CHENGMYCX
傻蛋
05-11-24 18:37
8楼
管理
anjy88
该帖内容不符合相关规定!
08-03-29 10:58
9楼
管理
anjy88
该帖内容不符合相关规定!
08-04-18 14:27