主题:求助:富士变频器恒压供水问题

点击:1433 回复:3

富士变频器(P11型号)用于恒压供水PID控制时,远传压力表的电阻是3----400欧姆,作为反馈电压信号接到变频器的11,12,13端子时,参数不符和要求(变频器的11,12,13端子要求电阻为1----5千欧),请问高手如何解决?直接接上是否会损坏变频器?
05-10-31 00:33
这样不行的.
05-10-31 08:48
怎么解决?
我刚好遇到了同样的问题,急寻解决方案?
谢谢
08-12-07 14:06
阻抗变换。做一个DC/DC变换的模块。
08-12-07 21:11