主题:[求助]电缆规范

点击:1577 回复:4

电缆埋地规范是要埋深-700MM
但是有管道保护的PVC管里可以埋浅点吗?
管道上面是车道
谢谢!!
需要供电局验收的
05-09-29 23:17

mcz

埋设的保护管与公路或铁路交叉时,管顶埋入深度不应小于1米;与排水沟交叉时,离沟底净距离不应小于0.5米;并应延伸出路基或排水沟外1米以上;
05-09-30 07:49
既然要验收,最好直接问一下供电局,免得麻烦.表情
05-09-30 08:47
3楼办法最有把握
05-09-30 08:56

引用 cyuanjiajia 在 2005-9-29 23:17:00 发言【内容省略】

电缆直埋,过马路须穿钢管!