登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】汇川H5U的TONR定时器指令有bug(20250821)

点击:366 回复:25

使用汇川H5U-A8三四年了,偶尔还是会发现有些bug,反馈给厂家,他们都是建议升级固件,一有原理性原则性的问题,他们都是升级固件,其实也不知道和固件有没有关系,多年前的设备,去升级固件,是很麻烦的;
程序本身是用更老版本编写的,现在只是用新版本软件监视。
软件版本4.10.2.4
固件版本5.2.1.0问题现象:发现M1230变ON了,本不应该出现
这类偶发性小概率问题,我其他同事也遇到过此类情况,当时软硬件版本均不一样,但厂家都是建议升级固件,至于有没有解决,其实也不知道,毕竟是小概率偶发。
不知大家有没有遇到过这些稀奇古怪的问题
附件 微信图片_2025-08-21_105630_042.jpg
最后修改:2025/8/22 17:09:08
25-08-21 11:07
1、无法证实D1013.0没有触发过啊。
2、Bug是可以复现的,不能复现的错误厂家是不会当回事情的,所以,这个问题能被复现吗?
Good Luck~
25-08-22 14:14
1、TONR指令需要前面的触点持续ON到定时时间才会输出Q,一旦前面触点断开,Q也就会断开,眼睛看到的D1013.0为off,M1230则应该为off;
2、不能复现这个bug,但是多个项目多个同事遇到过此类现象;当时我把M1230手动设置为off,就一切正常了,从这一点也说明D1013.0的确为off。
25-08-22 15:13
M6571用上升沿试试,应该可以解决
25-08-23 08:13

引用 lhp19840525 在 2025/8/22 15:13:17 发言【内容省略】

D1013.0 on过吗?
指令选择不当
按你说的换成TON指令
25-08-23 15:27

引用 chengfeil123 在 2025/8/23 8:13:37 发言【内容省略】

没有用的,他指令使用错误,又没对R做处理
错误总是别人的
25-08-23 15:33
如果你的程序是抄袭别人的,就很好理解了~照搬嘛
这也是我常用的收费程序之一
25-08-23 15:49
最简单的常开 常闭一个点接上看看什么情况
25-08-23 22:44
没有用过汇川的PLC,这个定时器TONR不是带记忆的定时器吗?
25-08-25 07:53
感谢指教,但是汇川H5U 、easy是没有你说的ton指令的,上面截图是指令讲解,值得一提的是IN变成off,out就应该off,当日reset也能让他变off。
25-08-26 09:39

上一页下一页