主题:请教三菱PLC读出来的程序红色
点击:248 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1569848624
大家早上好!读出来的程序是红色,当我在线监控时提示标签未编译,但编译时又提示软元件会自动重新分配但参数不变,如果编译后软元件会重新分配,请问这样的程序如果下载到新的PLC里还能用吗?非常感谢过来人的指点!
24-12-04 06:36
1楼
编辑
引用
管理
chi1225
没源程序的话就是这样,重新编译再下载进去应该也不影响
24-12-04 08:48
2楼
编辑
引用
管理
981183833
没用源程序不建议直接编译下载,就怕编程的下载的时候有没有勾选源程序,否则下载进去可能会出现误动作
24-12-04 15:36
3楼
编辑
引用
管理
1569848624
但在线校验没有发现有不一致的程序
24-12-04 15:54
4楼
编辑
引用
管理
15898151893
编译下试试。
24-12-18 11:20
5楼
编辑
引用
管理
1569848624
编译后红色消失
24-12-18 13:20