主题:威伦触摸屏怎么关联AB PLC的位地址和字地址?谢谢

点击:143 回复:3

威伦触摸屏怎么关联AB PLC的位地址和字地址?谢谢
24-11-18 12:17
要选 Rockwell  罗克韦尔
至于 Rockwell罗克韦尔为什么又叫AB呢,刚刚特意查了一下
是创始人Allen艾伦 —Bradiey布拉德利 的简称。
Allen Bradley-Rockwell,艾伦-布拉德利 罗克韦尔,简称AB。
AB是全称艾伦–布拉德利Allen-Bradley®
Allen-Bradley公司最早由Dr.Stanton Allen 和Lynde Bradley创建于1903年,早期的产品主要有自动启动器、开关设备、电流断路器、继电器。
1985年,为了获得多样性的投资,以16.5亿美金的价格将Allen-Bradley出售给Rockwell Internation罗克韦尔国际集团。Allen-Bradley成为罗克韦尔自动化旗下重要的品牌。
附件 3636.jpg
24-11-19 15:15

引用 清风ZG42 在 2024/11/18 12:17:21 发言【内容省略】

也不来看一下回一下.
AB哪代的PLC. 现在都没有位地址字地址, 都是标签(tag). 直接连接标签名(如上版主所选), 标签是位类型就位地址.
24-11-19 20:35
ControlLogix CompactLogix 跟Micrologix用法不一样,一个是全标签,一个是地址寻址的