主题:T8led灯管单端供电接线

点击:588 回复:12

T8led灯管单端供电接线
led灯管分驱动电源内置和外置两种,电源内置的led灯管安装时,将原有的荧光灯取下换上led灯管,并将镇流器和启辉器去掉,让220V交流电直接加到led灯管单端即可。单端供电T8LED灯管(两个针脚分别接L、N)
单端供电T8LED灯管(不接线端内部图片)(常规默认两头是空的,没有接线,完全悬空)
附件 big-thumbnail-1728204073843-6763af74885420ecc10c9a5398ae0a49.jpg
24-10-06 16:42
你这样改是很危险、也很麻烦的!
现实中,我目前只见到过现成的T8 LED灯管产品,两边的灯脚就是供电的输入端,每端的两只脚是短接的。
普通的日光灯支架改用LED灯管很简单。去掉启辉器,将镇流器短接(直接将镇流器两条线的任一条线接到另一条线的端子上即可)。
最后修改:2024/10/6 20:41:33
24-10-06 20:39
现在的T8LED灯管,如果不是预定基本是单端接电
24-10-06 21:17
上次刚买了个雷士的。是单端接电
24-10-06 21:37

引用 老兔子 在 2024/10/6 20:39:32 发言【内容省略】

这是双端供电灯管了
24-10-06 22:40
受备件限制,有单端改双端,双端改单端情况
24-10-06 22:43
我买的几个牌子都是两边供电的
24-10-07 18:24

引用 liuxd6909 在 2024/10/6 22:40:06 发言【内容省略】

目前市场上所见到的T8 LED灯管都是这种两头供电的,还没有见到你所说的单头供电的T8 LED灯(除非定制的)。
自从在市场上我第一次见到的第一支T8 LED灯管成品,就是这样设计的。
24-10-07 20:16

引用 老兔子 在 2024/10/7 20:16:15 发言【内容省略】

确实双端灯管用的比较多,安装也非常方便,不知为啥库存那些单端灯管,还得让用上。
24-10-07 21:19

引用 liuxd6909 在 2024/10/7 21:19:12 发言【内容省略】

要不报废,要不改回两端供电,形成一致性、通用性。
否则不知情的人拿去直接按常规(两端供电)安装到T8日光灯支架上,就有你好看的啦!!!!
不知道你的这些单端供电的T8 LED灯是从哪来的,不规范又害人的东西。
最后修改:2024/10/8 20:09:30