主题:1200高速计数器改变计数方向问题
点击:206 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
qjj740210
博途V16中组态了一个单相加计数高速计数器HSC1,计数没问题,参考CTRL_HSC: 控制高速计数器块的说明,我现在想着外部给一个I1.0信号,使能计数方向DIR,装载计数方向NEW-DIR赋值-1,高速计数器应该改变计数方向为减计数,但是监控发现,计数器仍然加计数,计数方向没有改变过来。问题出在哪里?
24-09-25 15:55
1楼
编辑
引用
管理
qjj740210
自问自答了。16#80A1错误代码意思:高速计数器的硬件标识符无效(之前一直无视,因为能正常加计数,给忽略了)。组态的HSC_1,简单认为高计数器块HSC引脚就该填写1(要命的是我参考的学习书籍上面就是写的16#00001,我直接改写为1),有了错误代码指引,正块的所有数据中终于找到了硬件标识符。原来应该填写:"Local~HSC_1",这个高计的标识符是十进制257。
24-09-25 17:23
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
高端的plc做简单的计数反而麻烦
西门子有些时候是简单问题复杂化,
一些是复杂问题简单化。
24-09-26 07:57