登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】这是个例还是普遍现象?(20240821)

点击:546 回复:26

前几日加热窑炉的的三相调功控制器坏了,输入信号是4-20ma。同事直接用其4-20ma信号控制三只单相固态继电器。发现也能正常工作。
附件 微信图片_20240820192147.jpg
附件 微信图片_20240820192153.jpg
改好的样子如图。
附件 微信图片_20240820192616.jpg
附件 微信图片_20240820192621.jpg
改了之后正常工作。
最后修改:2024/8/22 9:32:19
24-08-20 19:27
大约四个小时后,三只固态继电器工作不稳定,加热输出电流很小拔掉一只的4-20ma供电。剩下两只又可以稳定工作了
24-08-20 19:29
只要你能保证足够的散热就可以正常工作的,我就这么用过,临时使用,你想一下,三个单相的调节器做成的三相调节器体积会大很多,安装也不方便
24-08-20 21:28
温度够了会停吗?
24-08-21 00:21
固态继电器控制信号是电压信号还是电流信号?
24-08-21 08:07
电流控制信号用并联方式是不对的,比如温控器输出10mA,每个可控硅输入端能测到多少电流。
24-08-21 08:30
回复一下:
附件 微信图片_20240821170952.jpg
。所用的的固态均为电压控制4-24vDC输入。我所疑惑的是4-20ma电流信号可驱动电压控制的固态继电器。
24-08-21 17:11
不需要过零触发吗?直接控制调压器件发热量巨大。
24-08-21 21:27
能正常工作?
24-08-22 07:35

引用 知道一点 在 2024/8/22 7:35:16 发言【内容省略】

控制三只固态工作不稳定,两只很稳定
24-08-22 08:37

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯