公司准备在广西建个车间,领导们在当地找了一家电力公司,我看这个图纸都是没有隔离刀闸的
对方回复说,刀闸容易起电弧,已经都不流行装了
是不是现在改规矩了,是我不懂行呀
24-07-15 15:48
1楼
编辑
引用
管理
415150043
省钱是真,断路器维保上端咋断电,直接挂接地线吗
24-07-15 16:07
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
我这边公司也没有了,都是换成万能断路器了。刀闸式隔离开关前公司用的,电试维保的时候还被搞变形了。图纸上没高压部分嘛。
24-07-15 16:30
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
没有高压
刚刚网上看了一下,有说如果是抽出式的断路器是可以不装刀闸,因为摇出来后有明显断点的。
24-07-15 16:34
4楼
编辑
引用
管理
877476825
这几年的大柜子断路器上面都没见装隔离开关了。维护的话,断总断路器
24-07-15 17:46
5楼
编辑
引用
管理
老兔子
按国家相关规范的要求,隔离开关是必须的,主要是要求可见到明显的断开点。
除非你使用了透明的、可见到里面触点断开的开关器件,例如透明的塑壳断路器、小车式断路器等来代替隔离开关。
所以,“刀闸容易起电弧,已经都不流行装了”的说法是错的,应该是用具有隔离开关功能的开关代替了。
24-07-15 20:12
6楼
编辑
引用
管理
goldage
如果是设计院出的图纸,你就辩驳也没有用,就算你是对的,这是现实
24-07-15 21:23
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们这都有隔离开关,隔离开关下面才是断路器。
24-07-16 07:21
8楼
编辑
引用
管理
711022027
抽屉柜不用刀闸。
24-07-16 07:24
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
老兔子
在 2024/7/15 20:12:54 发言
【内容省略】
这样解释就觉得合理了
查了一下ZKW2是抽出式断路器,摇出来后就有明显断点
24-07-16 07:26