主题:现在的低压配电柜不需要隔离刀闸吗?

点击:425 回复:18

引用 woshigoutou 在 2024/7/16 7:21:44 发言【内容省略】

是哪年的设计了,还有断路器是不是抽出式的
24-07-16 07:27

引用 goldage 在 2024/7/15 21:23:29 发言【内容省略】

这是一家普通的电力公司而已,不过感觉很牛的,我们给的方案不采纳
当然我们给的方案从成本上来说是比较低的
市电发电转换,我的意思是用一个双投刀闸转换就行,这样可以省一个万能断路器
还有出线柜的1600A与1250A的万能断路器,我的意思是直接从母排出现即可,这样又省两个
24-07-16 07:37
总容量1000kva,承受这么大负荷的双头刀开关体积要多大?先不说可靠性,操作就是问题。1600A和1250A的断路器不用,电缆直接接在母排上,后续维修工作怎么进行?全公司停电?一旦发生过流事故,怎样保护?
24-07-16 12:56

引用 YXBK 在 2024/7/15 15:48:01 发言【内容省略】

按照国家规定,必须有隔离开关,应有明显的断点!
24-07-16 15:39

引用 gc666 在 2024/7/16 15:39:16 发言【内容省略】

断路器断开后,直接摇出来装小车推走表情
最后修改:2024/7/16 16:31:09
24-07-16 16:30

引用 修不好再说 在 2024/7/16 12:56:44 发言【内容省略】

相同电流下双头刀开关体积比断路器还要小,操作也没什么,另外现在用发电的次数也很少。
电缆直接接在母排上,是因为车间还有一级配电柜的,过流事故基本不会发生,
要说故障除非是这条电缆有问题,但这样的情况基本可以不用考虑,就算万一发生了,停总闸就好了
24-07-16 17:03
断路器小车就是隔离开关
24-07-18 09:26
现在都是抽出或摇出式的手车了,带隔离功能和断点指示的
24-07-19 12:05
从哪里看,教教我
24-07-25 11:19