登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:现在的低压配电柜不需要隔离刀闸吗?

点击:425 回复:18

公司准备在广西建个车间,领导们在当地找了一家电力公司,我看这个图纸都是没有隔离刀闸的
对方回复说,刀闸容易起电弧,已经都不流行装了
是不是现在改规矩了,是我不懂行呀
附件 微信截图_20240715140404.jpg
24-07-15 15:48
省钱是真,断路器维保上端咋断电,直接挂接地线吗表情
24-07-15 16:07
我这边公司也没有了,都是换成万能断路器了。刀闸式隔离开关前公司用的,电试维保的时候还被搞变形了。图纸上没高压部分嘛。
附件 高压柜.jpg
24-07-15 16:30
没有高压
刚刚网上看了一下,有说如果是抽出式的断路器是可以不装刀闸,因为摇出来后有明显断点的。
24-07-15 16:34
这几年的大柜子断路器上面都没见装隔离开关了。维护的话,断总断路器
24-07-15 17:46
按国家相关规范的要求,隔离开关是必须的,主要是要求可见到明显的断开点。
除非你使用了透明的、可见到里面触点断开的开关器件,例如透明的塑壳断路器、小车式断路器等来代替隔离开关。
所以,“刀闸容易起电弧,已经都不流行装了”的说法是错的,应该是用具有隔离开关功能的开关代替了。
24-07-15 20:12
如果是设计院出的图纸,你就辩驳也没有用,就算你是对的,这是现实
24-07-15 21:23
我们这都有隔离开关,隔离开关下面才是断路器。
24-07-16 07:21
抽屉柜不用刀闸。
24-07-16 07:24

引用 老兔子 在 2024/7/15 20:12:54 发言【内容省略】

这样解释就觉得合理了
查了一下ZKW2是抽出式断路器,摇出来后就有明显断点
24-07-16 07:26

上一页下一页