主题:又是被坑的一天

点击:750 回复:24

引用 honghaii 在 2024/1/24 10:35:05 发言【内容省略】

如果X42所接开关没有虚接-问题一个不在这里
24-01-24 19:23
确实是X42所接的开关坏了,在虚接状态,一般都没事,偶尔在虚接状态。要不是同事刚好拧到这个状态并且保持住,估计还在查呢。因为依据图纸分析,X42所在的开关哪怕虚接只会造成自动不能工作呢。
最后修改:2024/1/25 9:44:33
24-01-25 09:43
解决问题了一切都值得
24-01-25 10:46

引用 honghaii 在 2024/1/25 9:43:10 发言【内容省略】

自动断开,可能工艺要求走完一个周期再停,结果没到一个周期又再次接通,所以停不下列~具体看程序
也有的程序是及时停止自动转入手动~查看程序
24-01-25 15:39

引用 知道一点 在 2024/1/25 15:39:08 发言【内容省略】

实际是程序与我们的生产工序不符,我们要求自动状态计时结束充填机停止,手动状态人工控制充填时间的。这个2个状态是需要人工选择的,不能是因为开关坏了就变成手动了。一旦人员没有及时发现生产成品会大量挤出报废的。这个跟对方工程师沟通过了,下次来公司的时候更改程序。目前就这么用着,暂时修改了电路图。