第二天继续蹲现场,腿都麻了,去休息下。等我在进到现场发现操作同时厉害了终于把故障现象固定了,佩服啊。最后把最不会怀疑的充填手动/自动转换开关更换才解决问题。
大结局:实际接线转换开关使用到了X41,X42用来区分充填手动/自动,但是在程序中设定的是,x42(x1022)有信号为自动,x42(x1022)无信号为手动。
最后跟设备安装时的工程师沟通,待以后来的时候在修改程序。目前我修改图纸就可以了。
大家遇到过程序与电气原理图不符的吗?
结果出来很简单,现实是我现场蹲了2天,腿都麻了。
最后修改:2024/1/23 15:19:39