主题:电机保护开关辅助常开触点断不开

点击:535 回复:21

Gv2me16c施耐德电机保护开关辅助触点底部中间位置实际上是有一个凸起的触头的,我这个不知道啥时候弄没了,新买了一个也没发现这个东西,这个东西很关键,大家看,施耐德微信交流群有热心网友给提供的这个图片
附件 微信图片_20240125222207.jpg
再看我手上的这个GVAE1,很明显就少了一个东西
附件 微信图片_20240125223627.jpg
最后修改:2024/1/25 22:41:50
24-01-25 22:39
附件 微信图片_20240125224255.jpg
附件 微信图片_20240125224334.jpg
24-01-25 22:44
只要是大厂的东西都可以打售后询问,他会告诉你这个东西的理由
24-01-26 08:28
没有安装正确吧
24-01-26 08:42
就一个是这样的,不就是品控没做好,有漏网之鱼嘛,换掉就是了,一个马达保护器而已
24-01-26 08:44

引用 26349092 在 2024/1/26 8:44:16 发言【内容省略】

项目现场很偏僻,好不容易买到一个,问了供应商说也不了解 ,让我打400售后电话,唉, 说实话,再小的问题到现场都是大问题,真的是不方便呀!
24-01-26 12:54
这个东西好像哪里进口的,很贵的
24-01-26 16:43
那个小东西,也可能只是一个小插件
24-01-27 09:46

引用 叶子姐姐 在 2024/1/27 9:46:28 发言【内容省略】

嗯,确实是个单独出售的小插件
24-01-28 11:21
买三个国产品牌代替换上