Gv2me16c施耐德电机保护开关无论分闸或合闸,它的辅助常开触点始终闭合,打不开求教各位这是啥原因,咋处理呢
附件 微信图片_20240120201145.jpg
24-01-20 20:13
按下去常开触点才会闭合,过流保护时候就会跳开
过流保护是后,主触点也是会分开的,介意的话就换新
24-01-20 21:19
那个触点是不是过流时才动作?
24-01-21 06:19
这个辅助触点是常开点(合闸时断开,分闸时接通),新的刚到货,现场还没用过 。
24-01-21 12:40
它的辅助常开触点始终闭合,是不是坏了呢
24-01-21 14:39
感觉是坏了,就一个这种问题?
24-01-21 18:02

引用 877476825 在 2024/1/21 18:02:46 发言【内容省略】

是的, 就这一块有问题
24-01-21 18:25
Gv2me16c施耐德电机保护开关无论分闸或合闸,它的辅助常开触点始终闭合
那应该是坏了
24-01-22 07:51
这样就是坏了 只能换了啊
24-01-22 08:02
坏了或者没有安装好 ,我就遇到过没装好的情况,拆下来重装一下
24-01-22 08:18