主题:电机保护开关辅助常开触点断不开
点击:535 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
Gv2me16c施耐德电机保护开关无论分闸或合闸,它的辅助常开触点始终闭合,打不开求教各位这是啥原因,咋处理呢
24-01-20 20:13
1楼
编辑
引用
管理
goldage
按下去常开触点才会闭合,过流保护时候就会跳开
过流保护是后,主触点也是会分开的,介意的话就换新
24-01-20 21:19
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
那个触点是不是过流时才动作?
24-01-21 06:19
3楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
这个辅助触点是常开点(合闸时断开,分闸时接通),新的刚到货,现场还没用过 。
24-01-21 12:40
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
它的辅助常开触点始终闭合,是不是坏了呢
24-01-21 14:39
5楼
编辑
引用
管理
877476825
感觉是坏了,就一个这种问题?
24-01-21 18:02
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
877476825
在 2024/1/21 18:02:46 发言
【内容省略】
是的, 就这一块有问题
24-01-21 18:25
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
Gv2me16c施耐德电机保护开关无论分闸或合闸,它的辅助常开触点始终闭合
那应该是坏了
24-01-22 07:51
8楼
编辑
引用
管理
weixiu123
这样就是坏了 只能换了啊
24-01-22 08:02
9楼
编辑
引用
管理
XXxxxXXOOA2
坏了或者没有安装好 ,我就遇到过没装好的情况,拆下来重装一下