主题:【话题】请教一个问题,温控系统,保险的选择(20231212)

点击:599 回复:19

三相星形连接,9KW加热管,算下来电流14A不到,
用的固态继电器控制(客户要求)
目前配置:固态继电器40A,保险20A,空开C32,
以上,目的预防工件对加热管短路(固态输出对地短路)(也是客户告示的)
问问有经验的大佬,以上配置有没有问题?
现在就想保护固态,耐用一些
最后修改:2023/12/13 9:42:43
23-12-12 11:51
用快速保险...
23-12-12 14:00
公司的包装机加热都用的固态,天天烧也没见坏过。具体使用的话长15年无故障运行,短的5年了运行至今。用好点的就可以了。
23-12-12 14:36
保护固态,断路器最好用B型,保险丝最好还是快熔,就像楼上说的,加热管烧坏了不对地短路,其实有没什么好保护的
最后修改:2023/12/12 16:48:04
23-12-12 16:33
好的,我去找一找,
23-12-12 19:44

引用 2233296153 在 2023/12/12 16:33:10 发言【内容省略】

工件运行中会碰到加热组件,有时候会撞断,有时候会撞到加热管接线丝杆,
23-12-12 19:45
加热丝断的比较多,短路较少
23-12-12 20:07
固态要么无故障,要么就是电流烧毁,没什么可以保护拯救的!
23-12-12 21:05
14A的工作加热电流,你直接用20A的快速熔断器就好了
23-12-12 21:39

引用 2233296153 在 2023/12/12 16:33:10 发言【内容省略】

断路器用B型的。这个挺好。有时间我们这里也建议改一下。
23-12-13 07:37

上一页下一页