断路器C的不行。
最后修改:2023/12/14 10:35:43
23-12-14 10:35
还要配主回路接触器!启动加热后接通主回路!如果温度失控超温非常多 还要断掉主回路电源!
23-12-14 11:08

引用 twtynijj 在 2023/12/14 11:08:27 发言【内容省略】

RS485反馈到了PLC,温控器带温度反馈,加热电流反馈
PLC这边设计了一个小继电器控制温控器电源。
接触器贵,舍不得表情
23-12-14 11:13
让机械师解决工件碰加热棒问题
23-12-14 11:41

引用 知道一点 在 2023/12/14 11:41:07 发言【内容省略】

解决不了,工人操作的问题。
表情
后期维修应该不用我管,毕竟是人为操作的问题,
23-12-14 11:46
表情之前遇到过 固态继电器击穿了 ,直通了,只要你不关电加热了停不下来!只能断主回路才行!
23-12-14 12:00

引用 twtynijj 在 2023/12/14 12:00:33 发言【内容省略】

这个不怕,现场有工人守着,后期不行再加接触器,毕竟都是成本
23-12-14 12:02

引用 bnnyygy 在 2023/12/14 11:46:20 发言【内容省略】

机工不能算机械师
装防撞护栏呀
23-12-14 12:57

引用 知道一点 在 2023/12/14 12:57:24 发言【内容省略】

工艺结构就固化了,没办法,加热管上下,工件在中间,烤箱前后移动,
23-12-14 16:40
保险20A合适,加热属于阻性负载,C32空开也合适,保护40A的固态。固态要注意散热,如果长时间工作在大电流下一定要做好散热,选型的时候选质量好一点的,还有固态的控制器控制策略要合理。早期整过PTC电锅炉,用的就是固态,这玩意在冷态启动时电流极大,所以控制这边基本都是不会让他完全凉下去,这样固态这边就不存在经常大电流的情况。