主题:jyb-714液位继电器探头老是失灵怎么办?

点击:843 回复:29

引用 877476825 在 2023/10/6 12:06:51 发言【内容省略】

发张电极部分图片
猜测是下雨~【最近下雨天】
流淌的雨水将高位电极导通~触发排水
如果是这个原因,加大电极间隔
23-10-06 19:39

引用 YXBK 在 2023/10/6 14:14:23 发言【内容省略】

这种以前试过,不灵敏。有时不动作
23-10-07 15:56

引用 微鑫科技 在 2023/10/6 16:02:20 发言【内容省略】

谢谢,确实。见过有用那种的。
23-10-07 15:56

引用 知道一点 在 2023/10/6 19:39:43 发言【内容省略】

谢谢,这几天不下雨确实好多了
23-10-07 15:57

引用 dlr 在 2023/10/6 15:05:15 发言【内容省略】

谢谢,您说的很对。绝缘问题。有时间并个电容试试
23-10-07 15:58
那试试这种,里面是水银开关的
其实这两种我都用过,并且都没什么问题
之所以用这种不锈钢的是因为是热水箱,那种塑料的不耐高温
附件 微信截图_20231007160040.jpg
23-10-07 16:10
静压传感器试试,用过不错的,舍得钱的话超声波液位计也不错。
23-10-07 16:58
有那种不锈钢探头,三个,用扎带扎在木材上就行,防水的,线可以放很长的 控制器放室内
23-10-07 21:55
用铜导线做电极需要一根PVC管做支架,并在管的不同位置开孔,裸露一点铜线缠在管外壁上,根据水质定期清理一下就可以了。
23-10-08 07:42

引用 jinqiaoma 在 2023/10/8 7:42:16 发言【内容省略】

表情我这个水池是露天的,之前用了一段pe管做导线电极支架,估计前几天下雨潮湿的关系。老是误动作。这几天天晴了,定时清理。已经正常了。谢谢
23-10-08 08:27