主题:jyb-714液位继电器探头老是失灵怎么办?

点击:843 回复:29

引用 Tivian 在 2023/10/7 21:55:08 发言【内容省略】

表情看到网上有成品电极,那种应该不错
最后修改:2023/10/8 8:29:06
23-10-08 08:28
要用钛合金的材料做探棒,我们经常用。我们买的直径6MM的·头部车螺纹用螺丝固定电线。
附件 3ef3b4da7c087baededc0a9c684bbf2.jpg
附件 6b072bca1ec4f81dafc4f8ffb907b36.jpg
最后修改:2023/10/8 14:50:53
23-10-08 14:46
看着楼主这个是露天的,我们的一个进口设备的补水箱是压力控制的,但是投入没多久,不知咋的发生一次水漫金山事故,为了防止再次发生,我们改成了液位计,机械浮球,液位传感器,多重控制,领导也是要求严禁再次漫水。
23-10-08 19:52
[quote]以下是引用cgmguangming2023/10/8 19:52:35的发言:
看着楼主这个是露天的,我们的一个进口设备的补水箱是压力控制的,但是投入没多久,不知咋的发生一次水漫金山事故,为了防止再次发生,我们改成了液位计,机械浮球,液位传感器,多重控制,领导也是要求严禁再次漫水。[/q多重控制准确度比较高。
23-10-08 21:39

引用 我是打工仔 在 2023/10/8 14:46:03 发言【内容省略】

谢谢
23-10-09 08:49

引用 877476825 在 2023/10/9 8:49:10 发言【内容省略】

成本
23-10-09 11:01
附件 image.jpg
使用这样的浮球,或上下位连杆浮球
附件 image.jpg
这样的浮球也不错
附件 image.jpg
这类浮球有空间要求
如果这类液位检测还出现无动作,替换控制器~它不适合这个使用环境
用继电器去做~最多2个继电器就解决,浮球开关选的何时,一个继电器就够了
23-10-09 11:53
尝试下雷达液位计,非常灵敏!就是代价有点大
23-10-12 16:17
一分价钱一分货,确保稳定还是两种以上联合利用
23-10-30 14:00
这种要就近控制的,线不能太远
23-10-30 20:53