主题:jyb-714液位继电器探头老是失灵怎么办?

点击:843 回复:29

jyb-714液位继电器探头老是失灵,用3根单芯铜导线直接做使用时间长了时又经常误动作,请问怎么做才好?谢谢
附件 捕获.jpg
户外水坑使用,下雨天特别容易误动作
最后修改:2023/10/6 8:37:54
23-10-06 08:35
浮球开关,最简单的控制方式
23-10-06 08:54
铜线时间长了,潮湿氧化。
23-10-06 08:57
误动作
是没到水位就动作了
还是到了水位不动作
23-10-06 10:46

引用 649334144 在 2023/10/6 8:54:37 发言【内容省略】

浮球也会失灵,试过
23-10-06 12:04

引用 woshigoutou 在 2023/10/6 8:57:33 发言【内容省略】

确实环境潮湿,最近下雨天
23-10-06 12:05

引用 YXBK 在 2023/10/6 10:46:39 发言【内容省略】

用于排水,没到高水位就抽水了
23-10-06 12:06

引用 877476825 在 2023/10/6 12:06:51 发言【内容省略】

用这种浮球开关看看
附件 微信截图_20231006141243.jpg
23-10-06 14:14

dlr

用铜线或不锈钢电极只要解决好电极对地的绝缘电阻问题,是能正常工作的。但有时误动作可能是干扰引发的,可试在电极输入端的晶体管基极对地并个0.1微法的电容来提高抗干扰能力。
23-10-06 15:05
要想稳定控制,最好的方式还是压力传感器,那玩意现在国产的也比较便宜,大概200多点,之前给自来水厂做过自动控制系统,用了多种方式,最后还是压力传感器省心。
23-10-06 16:02