登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:海德汉系统直流母线炸盖板
点击:991 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
jdtt2001
前两天单位一镗铣床电源单元(海德汉UVR 150D)故障,判断其控制模块出问题了,将另一台机床完好的电源单元更换过来,安装好上电,启动后电源单元工作正常,直流母线有660V电压,各信号指示正常(各功率单元未工作),此时听到有滋滋的电流声,正在判断声音发源处,砰的一声,Y轴功率单元直流母线上盖板炸飞了!(图一)那瞬间第一反应是直流母线短路了!电源单元遭殃了!切断电源检查,Y轴单元上排母线联接螺丝有松动痕迹(图二)间歇可见电容放电的微小火花。待电容放电完毕,拆卸母线排检查,擦去黑灰后未见粗糙损伤颗粒物等打火现象,表面扔是光滑无损的,下排母线保持原本的光洁状态,其他地方的母线均未见异常。在做了一系列测量检查后,我们排除了母线存在相间短路的可能性,稳妥起见决定拆除电源单元各功率单元间的母线联接,逐一上电试机,先试机电源单元,正常,再将S轴单元母线与其接上,上电试机正常,然后将Y轴Z轴X轴逐一联接上去试机,各轴均能正常工作。由此说明炸盖板是由螺丝松动造成,没想到松动的螺丝会造成这么大的破坏力,以此为鉴,下不为例!记录下此事,一来供同行参考,二来也请各位老师从理论上解释下原因,谢谢!
22-09-27 22:26
1楼
编辑
引用
管理
jdtt2001
22-09-27 22:32
2楼
编辑
引用
管理
1326893350
从图片中可以看出使用环境相当恶劣!平时维护跟不上。
22-09-28 10:07
3楼
编辑
引用
管理
LY-刘
设备保养维护一定要到位
22-09-30 20:41
4楼
编辑
引用
管理
jdtt2001
引用
1326893350
在 2022/9/28 10:07:14 发言
【内容省略】
说话太武断,亳无根据!
22-10-03 14:07
5楼
编辑
引用
管理
LY-刘
铜排脏成什么了,保养好点是这样子的?
22-10-03 15:06
6楼
编辑
引用
管理
1326893350
赞成楼上观点!
22-10-04 11:16
7楼
编辑
引用
管理
123321lwq
螺丝松动造成的事故数不胜数,小问题出大事故的案例更是不胜枚举,平常要多注意维护保养,定期检查!
22-10-13 15:08
8楼
编辑
引用
管理
lllllwh
这排驱动的清洁状态,在工业现场还是不错的,铜排上的变色是长时间的自然变色,不是锈蚀。铜排之间的塑料底板干干净净,应该不错了。
母线盖板掉线了,楼主已经说了是母线螺钉没有压紧,引起的弧光短路引起的。
22-10-14 11:58
9楼
编辑
引用
管理
jdtt2001
看来有必要提高拍照技术,明明保全得干干净净的,却被批得一无是处,TPM白做了。8楼的老师,谢谢你的中肯!
22-10-17 19:09
工控新闻
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
更多新闻资讯