主题:大家来交流下,设备电源指示和plc灯一闪一闪
点击:861 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
surfacersnow
1项火线外接一根到第一个保险丝,然后接到变压器上端和零线测量没有220电压只有几十伏,和其他2/3项量有380/350左右电压;
如果把变压器进线上端卸掉,或者控制箱的空开拉掉,零线测量3项都是有220v电压的,大家来交流下猜猜怎么回事?
三相之间火线都都是380多都到正常的。
22-07-27 10:44
1楼
编辑
引用
管理
hs82463789
估计零线问题,零线最好不要进空开
22-07-27 11:30
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
请出图,看文章有误解
变压器单项还是三相不明,
1.测量点变压器上端
a--N
几十伏
2.
a--L2(L3)
380v 还是N--L2(L3)
3.变压器上端断开,或断开空开, N--L1/L2/L3=220V
图对不对?不说,就可能的测点伤脑
22-07-27 12:06
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
看题目.找出图纸不难查
22-07-27 12:25
4楼
编辑
引用
管理
401145230
保险丝是否带灯的?保险丝短接试试!
应该就是保险丝问题
最后修改:
2022/7/27 12:30:09
22-07-27 12:29
5楼
编辑
引用
管理
877476825
保险爆了
22-07-27 22:41