主题:那位高手给小弟算算

点击:2469 回复:10

现有一个电脑室电脑室要装65台电脑,每台电脑功率为400W,电压为220V。
我想问一下接入电脑室的导线的截面积要多大?电脑每六台共用一组电源那六台又该
用多大的导线呢?
我用电流选择法,I=P/U  p=26000W  电流大约为119A   截面积 S=圆周率*R2
我不明的是I=P/U 跟 S=圆周率*R2之间的换算,有谁知道上面二工式之间的换算工式吗?
谢谢各位先。
表情
05-09-12 10:17
100A以上  导线载流量一般不得大于2.5A/平方     以2A/平方算      用60平方差不多了
05-09-12 19:13
楼主的算法不对,你用的是直流,要用交流算
05-09-12 20:32
如果你用三相四线制,进线可选用3x10+1x6的铜芯电缆,每组可选用2.5平方的电源线。
05-09-12 21:42
选择:YJV22-3*25+1*16; 出线选择:4平方铜芯。
05-09-13 11:00
用三相交流電      2.5平方電線源線分10組﹐可以分三相﹐
05-09-13 15:23
那条总线用多大的呢??
05-09-13 16:09
总线用YJV22-3*25+1*16
05-09-13 18:42
P=U *I是直流算法
05-10-16 21:44

ip

总线2*25,分线4平方。足够!
05-10-17 22:43