登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:那位高手给小弟算算
点击:2469 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
y2k0001
现有一个电脑室电脑室要装65台电脑,每台电脑功率为400W,电压为220V。
我想问一下接入电脑室的导线的截面积要多大?电脑每六台共用一组电源那六台又该
用多大的导线呢?
我用电流选择法,I=P/U p=26000W 电流大约为119A 截面积 S=圆周率*R2
我不明的是I=P/U 跟 S=圆周率*R2之间的换算,有谁知道上面二工式之间的换算工式吗?
谢谢各位先。
05-09-12 10:17
1楼
编辑
引用
管理
tftwf
100A以上 导线载流量一般不得大于2.5A/平方 以2A/平方算 用60平方差不多了
05-09-12 19:13
2楼
编辑
引用
管理
电盲
楼主的算法不对,你用的是直流,要用交流算
05-09-12 20:32
3楼
编辑
引用
管理
千里草。
如果你用三相四线制,进线可选用3x10+1x6的铜芯电缆,每组可选用2.5平方的电源线。
05-09-12 21:42
4楼
编辑
引用
管理
sanshao8012
选择:YJV22-3*25+1*16; 出线选择:4平方铜芯。
05-09-13 11:00
5楼
编辑
引用
管理
cgy999999
用三相交流電 2.5平方電線源線分10組﹐可以分三相﹐
05-09-13 15:23
6楼
编辑
引用
管理
y2k0001
那条总线用多大的呢??
05-09-13 16:09
7楼
编辑
引用
管理
sanshao8012
总线用YJV22-3*25+1*16
05-09-13 18:42
8楼
编辑
引用
管理
星星俩奶妈
P=U *I是直流算法
05-10-16 21:44
9楼
编辑
引用
管理
ip
总线2*25,分线4平方。足够!
05-10-17 22:43