主题:求教关于invt伺服电机使能的问题

点击:1442 回复:12

英威腾SV-DA200系列伺服驱动器说明要将外部端子SON和COM-连接,电机有使能,伺服驱动器内部参数P0.04设定为0,但是实际设备上这2个端子根本没有接线,所以请教下设备上电机是怎么正常动作的?按理说没有使能电机是动不了的
附件 Inked66666_LI.jpg
附件 3333333.jpg
附件 Inked11111_LI.jpg
最后修改:2022/5/3 20:30:30
22-05-03 20:24
是不是在插头里面直接短接了
22-05-03 21:06
刚才我把端子拆开来把12和16端子之间用万用表量了下,是不导通的状态,也没有短接,12和9端子有接抱闸
附件 6666666.jpg
最后修改:2022/5/4 9:20:31
22-05-04 08:45
那你看看P300-P309 有没有设置103的
附件 微信截图_20220504092506.jpg
22-05-04 09:27
昨晚我看了P3.00设置的103,P4.11设置的0,P0.38没有这个选项
附件 000000.jpg
附件 99999999.jpg
最后修改:2022/5/4 9:44:20
22-05-04 09:33

引用 294889288 在 2022/5/4 9:33:46 发言【内容省略】

P3.00设置103那就对了,看我的手册截图,这个103是表示 光耦不导通有效,意思就是12与16脚不导通是使能,如果导通了是不使能。
要是设为003是表示 光耦导通有效,那么就是12与16脚不导通是不使能,如果导通了是使能。
22-05-04 12:46
好的,谢谢。没注意看这里还有103(1:光耦不导通有效)和003(0:光耦导通有效)的区别,这INVT的伺服不像信捷直接设定一个P参数一上电就使能,感觉对新手不大友好
22-05-04 13:15
版主,再请教下,如果我直接将P0.04(内部使能指令)设成1,将P3.00改回默认值,16和12仍然不接线,你看使能有效么?
附件 66666.jpg
22-05-04 13:48

引用 294889288 在 2022/5/4 13:48:20 发言【内容省略】

这样是可以的,这就相当于信捷DS2的P5-10设为0010
P3.00设置103相当于信捷DS2的P5-10设为0011
22-05-04 14:16
好的,懂了,非常感谢
22-05-04 14:30