登录
首页
PLC论坛
台达PLC
回帖
发帖
正文
主题:编了一个绝对定位程序。为什么不能到设定停机啊?
点击:1418 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
wajjan
步进电机编程。
按启动按键,到了设定集脉冲数,为何不停一直走下去啊?
22-01-12 19:36
1楼
编辑
引用
管理
黄昏放牛
找手册看。
22-01-12 22:44
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
到了肯定停 绝对位置
22-01-13 08:10
3楼
编辑
引用
管理
321boy
最近正好也在学习,看资料要先找到原点,才能用这个指令,
22-01-13 08:25
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
监控一下Y0脉冲的当前值是不是对的。
22-01-13 09:02
5楼
编辑
引用
管理
wajjan
最的应先编一个原点回归指令。
22-01-13 15:57
6楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
绝对定位先回原点并清零
22-01-13 17:09
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
定位指令已经用了Y5,你为什么还用X6控制一次Y5?
22-01-14 10:51
8楼
编辑
引用
管理
wajjan
x6点动Y5,给反转信号。
最后修改:
2022/1/14 14:57:57
22-01-14 14:56
9楼
编辑
引用
管理
wajjan
如果滑台在零点左侧和右侧,归零后,零点位置是不同的,这样不知是否影响加工作。
22-01-14 15:00