有个产品,从开发到现象有10多年了,屏还没换过,PLC历经几次随着功能的完善改进,由最初的CP1E-N,CP1L-M,CP1L-EM,到目前因为供货问题而被迫选用CP2E-N。
先前升级无压力,现在遇到不可思议的问题
不带电池,不带232接口,也就是多花点前的问题。
可是内存区域的改变让我骂娘
只是在用PLC的HR区
这是CP2E-N 的HR区,从128~511不知去了哪里
造成使用使用这部分区域的指令不能使用
改变使用区域,不只是要改PLC的程序,屏的程序,关键是上位监控也要改。
先前卖给客户的设备(控制部分)都不能通用,售后服务恐怕就要专人去处理了。