主题:【话题】在设备运行过程中,怎么避免或者发现设备接线端子接触不良?(20210507)
点击:968 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
哎哟会了哟
在正常设备生产中,由于装配人员安装不仔细或者设备运行过程中设备抖动导致接线端子螺丝松动,进而引起接触不良,带来的设备被烧毁的情况,请问各位在设备调试中怎么避免或者及时发现,避免接触不良导致的事故的?
最后修改:
2021/5/8 8:46:12
21-05-07 08:24
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
设备开机后上热成像,看下有没有高热点。但是也不是都能找出来的。我这里最近保险公司上门检查,我就让他们用热成像仪对我的所有柜子扫了一遍。
柜子太多了,没办法去对所有端子做紧固啊。
21-05-07 08:30
2楼
编辑
引用
管理
哎哟会了哟
嗯嗯,差不多也是这样,这种安全隐患没发生时,没人重视,维护起来也困难,难于发现,发生之后就是事故了。通常都会伴随着烧坏设备。没想到啥特别好的妙招解决。
21-05-07 12:16
3楼
编辑
引用
管理
zjgxk
热成像太贵了,一般也不经常用得上,可以买变色测温贴纸,贴在所需要监测的部件上,变色的温度一般有50-100度不等,当发现贴纸变色说明温度高了,检查后更换贴纸就行,以前待过的企业就这么弄的,铜排,变压器,大型接线端子都有贴
21-05-07 12:21
4楼
编辑
引用
管理
hmz810220
定时检查吧,我都是在停产那天安排每个螺丝都上紧一遍
21-05-07 20:42
5楼
编辑
引用
管理
goldage
现在很多安装,上螺丝都有电动螺丝刀,调好扭矩,一次到位
21-05-07 21:07
6楼
编辑
引用
管理
哎哟会了哟
这个方法不错,成本低效果好
21-05-07 21:41
7楼
编辑
引用
管理
mengx9806
定期检查很重要
21-05-07 22:00
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
禁用欧标端子,欧标端子就是故障的元凶!!
我发现的几起电气起火无一例外都是欧标端子松动接触不良所致
21-05-08 09:51
9楼
编辑
引用
管理
哎哟会了哟
欧标的材料有啥不同吗?
21-05-08 11:45