登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:请问有前辈能看明白此通讯协议吗?通讯是MODBUSRTU的。但是与平时用的不太一样。控制器为西门子的LMS。
点击:1395 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
q7122086
我现在想与其通讯,但是平时用的都是40001这种类型的地址,这个地址表我看的有点晕,希望有前辈能指点一下,万分感激。
20-12-05 11:33
1楼
编辑
引用
管理
q7122086
附件:
[
本地下载
]
20-12-05 11:33
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
401025代表1024.
20-12-05 12:52
3楼
编辑
引用
管理
q7122086
好的 谢谢前辈 他这里就默认全部是4区了哦?
20-12-05 14:24
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
q7122086
在 2020/12/5 14:24:59 发言
【内容省略】
可以试试哦,现在会做底层程序的人,对于字以上寄存器,03、04读功能码他都会支持
对于位寄存器,01、02读功能码都支持
20-12-05 16:24
5楼
编辑
引用
管理
shpw
附件:
[
本地下载
]
看下这个 03 04指令都支持,采集AC电流的。
最后修改:
2020/12/6 7:14:53
20-12-06 07:14
6楼
编辑
引用
管理
xlian
缓冲地址+40001变是MODBUS指令中的地址
20-12-08 08:10
7楼
编辑
引用
管理
q7122086
好的 谢谢前辈 我到时候再用MODSCAN扫描一下 因为现在提前做上位机程序就想先确认一下
20-12-08 11:19
8楼
编辑
引用
管理
q7122086
好的 谢谢前辈 那我就按照这种方式添加地址
20-12-08 11:20
9楼
编辑
引用
管理
q7122086
好的 谢谢前辈 我就先按照4区的来填写
20-12-08 11:21
上一页
下一页
工控新闻
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
更多新闻资讯