主题:请问有前辈能看明白此通讯协议吗?通讯是MODBUSRTU的。但是与平时用的不太一样。控制器为西门子的LMS。
点击:1395 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
q7122086
前辈但是我这些地址都已经是20000多了的 加上40001就60000多了 是不是会有点问题的
21-07-09 17:31
11楼
编辑
引用
管理
xlian
这个是用的400001开始的吧
21-07-09 18:40
12楼
编辑
引用
管理
xlian
西门子可识别两和地址一种是40001开始,还可扩展到400001开始
21-07-09 18:41
13楼
编辑
引用
管理
q7122086
好的,谢谢前辈
这么说来,我这边某个变量的协议地址为24592的话,我在上位机这边就可以添加424592这个通道来与其链接了吧?
21-07-10 09:04
14楼
编辑
引用
管理
xlian
是的西门的MDOBUS RTU协议中40001 至 49999 和 400001 至 465535是保持寄存器地址
21-07-10 10:36
15楼
编辑
引用
管理
q7122086
好的,非常感谢,谢谢您,以前做的通讯都是40001的所以思维就比较固化了。他这个西门子的控制器写的是MODBUS协议,但是没有写是不是标准的MODBUS RTU协议的。我想再请教一下西门子的这种协议,是不是就是默认标准的MODBUSRTU协议了的?
21-07-10 11:06
16楼
编辑
引用
管理
xlian
是标准的
21-07-10 11:27
17楼
编辑
引用
管理
q7122086
好的 谢谢啦