主题:S71200 PID选择脉冲输出的问题
点击:1245 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,配置PID参数时,选择的输出方式是PWM,现在想了解这个数字量输出的周期脉冲百分比,可以怎样实现?
20-11-09 22:46
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
既然试pwm, 那宽度百分比是按pid计算输出变化的.
20-11-10 08:02
2楼
编辑
引用
管理
truezhang
我是想查看到这个百分比,就不知怎么编程序?
20-11-10 20:31
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
PWM是固定频率的,只是脉宽不同。所以想看他的频率周期,用示波器看波形就可以吧?
20-11-10 20:43
4楼
编辑
引用
管理
truezhang
不是这个意思,是想监测它的占空比,并把这个地址的数显示出来。例如100ms的周期,输出了80ms,需要把80%这个值显示出来。