主题:台达VFD022V43A-2变频器调频率一直低速!
点击:997 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
huhuichangyeah
VFD022V43A-2变频器,维修好后试机频率50hz运行速度慢,无力测量三相输出也正常,这个客户使用最高频率500hz.越往上调反而速度越低!请教各位是要电机识别吗?
20-08-24 11:08
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用的500HZ,那就是电主轴,你参数设好没?尤其是电机额定频率要按电机铭牌上设值;
20-08-24 11:57
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用电主轴时,加减速时间一定要设长点,额定频率及额定电压一定要按电机的参数设定;
按出厂值额定频率是50或60HZ,你的电机额定频率应是400HZ或600HZ;
最后修改:
2020/8/24 12:02:50
20-08-24 12:00
3楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
客户使用的是电主轴,你基准频率按照电机的额定频率设置测试一下是否正常……
20-08-24 13:14
4楼
编辑
引用
管理
huhuichangyeah
谢谢各位,我到客户那试一下再回复大家!
20-08-24 13:20
5楼
编辑
引用
管理
奔小康
遇到过这种情况 ,应该是参数设置的问题