630KVA变压器配电室,低压配电盘,频率指示50.5HZ,在给回路送电时,频率上升到60.HZ,
摆动,室内照明暗下来.而投入自备发电给回路送电却正常.翁提出在那??.频率与短路电压关系.
05-08-28 00:18
[quote]以下是引用beiwei在2005-8-28 0:18:00的发言:
630KVA变压器配电室,低压配电盘,频率指示50.5HZ,在给回路送电时,频率上升到60.HZ,
摆动,室内照明暗下来.而投入自备发电给回路送电却正常.翁提出在那??.频率与短路电压关系.
表情630KVA变压器配电室,变压器保护接地电阻为30Ω超过5Ω,变压器工作零线通过变压器保护接地电阻为30Ω与低压配电盘接地体3Ω形成接地回路,变压器工作零没有与低压配电盘零线连接公用了保护接地.
 高压输入端,柱上油开关三相合闸不同期时间长,其中两项接触不良电弧打毛.造成是接非接的状态,造成频率指示50.5HZ,不平稳.