登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:160KW电机的电缆选型,怎么选?

点击:5032 回复:44

160kW电机电流约320A,视在功率约210kVA
本人认为以上的推论有问题,错在假定了视在功率约210kVA,其实视在功率根本没有这么高,根据电机厂的产品样本(应该是国标)提供,160KW(4极)电机的功率因素=0.903,即cosα=0.903,由此可得视在功率=177KVA,比楼上的假定210整整少了32KVA。
如果我们按照国标样本上提供的功率因素=0.903代入计算,可以得出现场需要补偿75千乏电容,此时的功率因素=1,即完全补偿,这与我们的经验公式的1/3---1/2电机容量相接近。而实际上我们并不需要完全补偿,仅需补到0.95就够了,因此无论如何,现场需要补偿的容量最多只能小于或等于75千乏。
至于实际现场的功率因素只有0.7或者更低,此时需要补偿的电容是否就大一点?其实此时的计算就不能按照电机的标定容量,而是按照实际发生的有功功率,此时的有功功率绝对比160KW小得多!
最后修改:2020/5/25 21:13:43
20-05-25 20:47
我也是在想你这个电机直接启动能不能起得了?
前面变压器多大的?不要项目上了直接启动都是问题,那么老板得找你了!
20-05-25 21:21
这个项目,如果电缆线用铝线,我是不会接下来的,就算你的铝线选得够大,恶劣的工况,后期维护工作量非常大。
20-05-25 21:38
这么远距离,这么功率电机考虑软启动或者变频吧,铝芯电缆两条3*185+1*70好点。补偿电容60KVAR可以。
20-05-27 17:30
电机启动的时候会消耗大量的无功,这个案例大容量补偿的目的是降低电机启动时电源电缆的电流。启动完成后就不需要这么大容量的电容了。
20-05-30 11:45

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯