登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:160KW电机的电缆选型,怎么选?

点击:5031 回复:44

请教一下各位老司机
   160KW电机(沙机),400m距离。
   自己瞎算了一下电流,功率因数取0.8大概是303A,加上1.5倍的余量是454.5。不知道有没有算错
   现在电缆选择铝芯电缆,没经验。感觉距离比较远,还要考虑压降。不知道要选多少合适,特来求教。
最后修改:2020/5/25 14:55:09
20-05-21 15:58
160kW,400m,破碎机,估计大概率是农村电网,这个项目会让你铭记终生。
20-05-21 16:19
大哥。指点一下呗
20-05-21 16:23
要两根3*185+1*90的末端要补偿好  300千乏以上变压器高压要调到 9500挡
最后修改:2020/5/21 16:27:27
20-05-21 16:25
谢谢告知,我在网上查了一下,两级的需要45Kvar,四级的要50Kvar。直接上某宝买就可以了吗?
20-05-21 16:51
两级的需要45Kvar,四级的要50Kvar?
这什么意思没看明白
20-05-21 17:06
最好别选铝芯电缆,其他因素不说,破碎机震动太大,不合适。
20-05-21 17:10
要考虑电源变压器的容量有多大,负载的类型性质,空载启动还是带载甚至重载启动,电机极数,设备异常停机再启动的负载大不大等等,是直接启动还是星角或软启动,有考虑变频吗。
20-05-21 17:13
震动大小与电缆没关系  两级    四级   我也没懂啥意思应该是两级电机或四级电机   四级可能性要大
最后修改:2020/5/21 17:18:54
20-05-21 17:17
电缆选型考虑因素:安全载流量,电压降,机械强度,经济电流密度,首次投资成本,运行成本。
20-05-21 17:20

上一页下一页