主题:160KW电机的电缆选型,怎么选?

点击:5031 回复:44

电缆成本是必须考虑的  石料类粉碎 一般都是短期行为按180铜缆算价格两根要二十多万再有钱的人估计也不会用  同样要是铝缆也就一万多  宁可再加大铝缆平方或数量也会用的   只要保证铝缆质量 平方 补偿到位四百米不算事
最后修改:2020/5/21 17:28:41
20-05-21 17:26
看项目预算,如果预算充足,直接上铜芯185,如果老板小气巴拉的,还是建议放弃项目。
20-05-21 17:53
是的,2级电机和4级电机的意思。说2级电机要45Kvar,4级电机的要50Kvar。没搞懂这个单位是什么意思。也没有找到相关的计算方式
20-05-21 18:16
2级电机和4级电机的意思。说2级电机要45Kvar,4级电机的要50Kvar。没搞懂这个单位是什么意思。也没有找到相关的计算方式
20-05-21 18:16
大哥,这年头生活不易。还有得挑?
20-05-21 18:18
没有考虑变频器,要控制成本。启动也是直接启动的
20-05-21 18:21

引用 578313419 在 2020/5/21 18:16:46 发言【内容省略】

应该是450千乏吧
20-05-21 18:28
是2极电机,不是2级电机,按经验估算160kw电机,无功补偿取其三分一大概就是50kvar左右,但这是一般工厂内部电机线路不远情况下的经验公式,400米有点小远了,这时的电容器容量就不仅仅是无功补偿的事了,还有考虑过补偿使线路末端电压翘高的因素,因此50kvar左右是远不够的,具体多少也有公式算,忘了。
20-05-21 18:50
请问这个有计算公式吗?我没有找到相关的计算方式。
20-05-21 18:58

引用 超级大手 在 2020/5/21 17:17:21 发言【内容省略】

标题是电机电缆,破碎机震动大,铝线很容易出问题,就算用铝线,最后进电机的时候最好还是用铜线,哪怕用开关做个过渡,这种活干完之后的客户要求是无止境的,你也解释不清,有任何问题他们都希望你全包。
20-05-21 18:58