主题:160KW电机的电缆选型,怎么选?

点击:5032 回复:44

铝电缆一般按铜电缆1.6倍取就差不多(铝的电阻率约是铜的1.6倍),震动大对铝电缆会有一定影响,如反复震动容易使铝线或电缆头金属疲劳导致折断,不过这么大的铝电缆强度已经好很多了,电缆头要严格做好,电机侧接线包括内部引出线必须全部紧固,这样基本上影响就降低到最低。
20-05-21 19:09

引用 82252031 在 2020/5/21 19:09:47 发言【内容省略】

其实电缆要到电机里还要经过好多环节  肯定要先进启动柜才能再给电机   双185铝缆也根本进不了电机接线室
20-05-21 19:59
多谢提醒。请问如果我铝线进电,中间过一个空开铜线出来再到电机。铜线多大合适?
20-05-21 21:11
请教一下,如果我铝线进电,中间过一个空开铜线出来再到电机。铜线多大合适?
20-05-21 21:12
距离30米内双50平方足够 为啥要双50平方  为了便于操作安装
20-05-21 21:21
400米的距离你敢用铝线啊,压降不小哦。如果你的电机是用于破碎机,建议你尽量修改工艺,先进行预破碎(用其他的方式),不然你电机能正常启动都困难
20-05-21 21:44
双50会不会有点小啊,两根50载流大概300A不到吧
20-05-21 21:46
不小
20-05-21 21:51
自己瞎算了一下,不知道对不对请有错误请指正
铝的电阻率是0.028
电阻就是0.028*400/185=0.061Ω
电流算400A,电压就是400*0.061=24.4V
24.4/400=6.1%
这个压降算是比较大吗?
20-05-21 22:03
如果只考虑电缆,假设环境温度为35度,明敷的橡皮绝缘线,303A电流对应的芯线截面,查表为120MM2。
最后修改:2020/5/21 23:14:27
20-05-21 23:12