登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:160KW电机的电缆选型,怎么选?

点击:5032 回复:44

那样算出来的压降是相电压,线电压还要再乘以1,732倍,也就是说,按你的算法,末端线电压压降应该是42V,加在电机的电压为358v。
20-05-22 00:37
不好意思,我笑了,的确是这样的。这种活没得选,硬着上,祝楼主好运了
20-05-22 10:36
条件允许还不如就地安装变压器。
20-05-23 18:13
建议本地变压器。
最差方案也是变频器降速运行,但后期电耗太大。
你的压降计算公式不对,单纯的加大电缆规格并无意义,电缆上的感抗压降才是大头,感抗、电阻合成电抗才能计算压降。
论坛上许多人对矿山破碎机工艺不了解,破碎机惯量很大,启动冲击电流是很大的,你这个启动起来的机会都很渺茫。线路压降太大,接触器可靠闭合都难说。即使运转起来,电机端电压低转矩不够,稍稍大点的石头进入破碎机就可能卡料堵转电机,需要清空破碎机里面的石头才能再次开机,工人会很辛苦,就需要控制喂料量,还需要前端挖机把石头破碎得更小,停机次数也增加,矿山老板看着产量上不去会很烦,你结款都困难。
20-05-24 11:31

引用 lvpretend 在 2020/5/24 11:31:01 发言【内容省略】

破碎机运行中电流波动极大对吧,一般以为用软起+旁路接触器做控制手段,压降和线损确实麻烦,如果是改高压传输成本巨大(就地装电力变压器),并且矿山采石地方是否会经常变动?平衡的方案可能是电缆截面足够,就地装补偿电容柜。
20-05-24 20:25
至少两条185的电缆,并在电机侧装电容50-80kvar
20-05-25 09:51

引用 fadzw123 在 2020/5/25 9:51:33 发言【内容省略】

     最少需要150--180千乏
20-05-25 16:59

引用 超级大手 在 2020/5/25 16:59:55 发言【内容省略】

160KW的电机,现场直接补偿,最少需要150--180千乏?需要这么大的电容?你算过吗?
最后修改:2020/5/25 19:21:43
20-05-25 18:44

引用 pan_xiansheng 在 2020/5/25 18:44:03 发言【内容省略】

160kW电机电流约320A,视在功率约210kVA,根据功率三角形也就是视在功率210、有功功率160、无功功率的直角三角形关系,计算出的无功功率是140千乏
20-05-25 19:35
还有一种算法是以空载电流为依据,空载电流大部分是励磁电流,也就是无功电流。现以20%为空载电流,160kW电机的空载电流在60A左右,那么60*380*1.732=39千乏。
我也不知那个正确,因为我没实践过。
20-05-25 19:45

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯