主题:台达ES2的这个定时中断

点击:1568 回复:2

附件 无标题.jpg
这个中断可以设为1,即0.1ms,编译没有问题,还可以下载到PLC,但是PLC一运行就报错了哦!
19-12-26 15:09
可能是5~99的说明“有效”,“1”不在其范围;能够编译通过、下载程序,需记住这个现象。
20-01-03 12:41
是的,编译1~4都没有问题的,下载到PLC就罢工了
20-01-03 12:43