主题:用三菱FX3U PLC和三菱E700变频器,持续变频调节怎么实现?

点击:1967 回复:14

plc用的是三菱FX3U的,变频器用的是三菱E700的,我现在是有一个压力传感器,预设在0.8mp,如果我压力大于0.8mp,就使变频器的HZ降下来,如果小于0.8就使HZ升上去,原理和恒压供水一样,请问下这个怎么去实现,急
最后修改:2019/10/8 15:42:12
19-09-29 09:48
1楼
该帖内容不符合相关规定!
19-09-29 10:02
1.最简单的就是利用变频器做PID控制,压力传感器的信号反馈给变频器,设定压力在变频器上调。如果要求在触摸屏上调节的话,就把变频器与PLC再做通讯。
2.利用比较指令,在PLC里面处理好再控制变频器,可以用模拟量也可以用通讯控制变频器频率。
19-09-29 10:08
你这些方法我也有试过,但是我要实现的是自我调节频率,这个怎么去实现
19-09-29 10:18
给你一点提示
附件 2019-09-29_105728.jpg
19-09-29 10:58
其实PID应该就能满足你的要求,当然还是要看具体情况。如果调节幅度不大,通过比较指令,偏差值的大小来进行控制也是可以的。
19-09-29 19:41
小于0.8和大于0.8,对变频器Hz升高到多少,和降低多少,有什么要求
19-09-29 21:56
就算不用PLC都可以啊,变频器的辅助模拟量端口接变送器就基本可以了
19-09-29 22:07
没有要求,只要压力在0.8之间就可以
19-09-30 09:49
没用过PID控制,具体怎么去控制
19-09-30 09:52