主题:寻找真凶,是什么导致了接触器的烧毁

点击:3638 回复:47

这个选型产品也很重要,国产的品牌堪忧.想问一下,那个接触器的上端空开多大的
19-09-20 23:46
电压降1伏,对12伏线圈来说是8%还多,我们浮球控制用的是32伏交流继电器,暂时没发现过问题,井下环境潮湿,也不怎么敢用开关电源。
浮球实现自动,需要注意的问题多多,我们供水泵站刚出了一次问题:主供水泵位置低于河面,泵房集水坑排水靠浮球自动控制潜水泵,浮球坏了,潜水泵没启动,把主供水泵泡了,现在又在集水坑增加两个浮球,并在启动点上,要求每天巡检的用浮球启动试验一次。
最后修改:2019/9/21 5:34:40
19-09-21 05:27

引用 465010287 在 2019/9/20 23:46:16 发言【内容省略】

施耐德C32N,D50的
19-09-21 16:31
这个控制电路存在一大缺陷,就是用了kA1完全是多此一举。可以把热继与缺相保护的常闭点串联在kM回路中,既少用元件又减少故障。最关键是万一kA1回路出了故障平时根本不会发现,而当热继动作时因kA1不动作保护就不起作用了。
19-09-22 21:00

引用 yutianhe95 在 2019/9/20 11:56:37 发言【内容省略】

真凶找到了?
真凶就是你没有责任心表情
19-09-22 22:52
个人觉得,是你远程的液位浮球的高液位信号取反 ,导致的(类似于,接触器自锁接常闭)
19-09-22 23:48
是的,特别是质量不行的
19-09-22 23:52

引用 企鹅 在 2019/9/22 23:48:16 发言【内容省略】

浮球线就两根芯,浮起来接通,沉下去断开,不是带NCNO的三芯和四芯,不存在你说的问题的,只要高低不反。
19-09-23 08:48

引用 想想看 在 2019/9/22 21:00:06 发言【内容省略】

你说的在理,这也是用常闭触点的好处,说到这我就有另一个问题请教下:就是为什么高压柜的停止,急停基本都是常开?无论从反应时间,机械部分还是断线角度考虑,NC都是优于NO的。
19-09-24 19:16
高压开关是线圈通电才跳闸,只能用常开触点控制。
19-09-25 19:12