登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:寻找真凶,是什么导致了接触器的烧毁

点击:3638 回复:47

换个批次的继电器看看,很久以前遇到多,前批,后批都没事
最好用开关电源,这次解决了,以后维修,可能还会这样。
换24v也未必能彻底解决
19-09-20 11:29
还个问题,如果只是这小继电器的因,应该早发现,不该等接触器玩完,小继电器也归西了
19-09-20 11:52

引用 蜀中之首 在 2019/9/20 11:52:47 发言【内容省略】

他们打到手动试完后都直接打到自动状态不去管了,结果恰恰就自动出问题了。
19-09-20 11:56
楼主有没有试验过把这个继电器换到其他位置试一下
或者说交换试一下看看是否问题能够转移或者消失!
19-09-20 13:27

引用 wenquan753 在 2019/9/20 13:27:27 发言【内容省略】

直接扔掉了表情,怎么?是不是还有其它原因?可能变压器?
19-09-20 14:02
我觉得根本原因还是在接触器动作太频繁了。才烧坏触头。。
19-09-20 16:36
楼主变压器功率是多少?按理说带继电器功率足够呀!可能真是继电器质量有问题……
19-09-20 18:40

引用 qq2994216177 在 2019/9/20 18:40:32 发言【内容省略】

变压器50VA
19-09-20 19:38

引用 346953791 在 2019/9/20 16:36:01 发言【内容省略】

但是是接触器的频繁动作却是继电器造成的
19-09-20 19:39
直接启动的话,我11千瓦都配D50的接触器了,如果用户变压器容量小,直接启动有时候也是造成接触器寿命不长的原因
19-09-20 20:47

上一页 下一页