登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:寻找真凶,是什么导致了接触器的烧毁

点击:3638 回复:47

短接XT-11--XT-13,看KA2是否稳定,变压器电压是否正常。KA2为AC型
最后修改:2019/9/20 11:05:38
19-09-20 11:00

引用 蜀中之首 在 2019/9/20 10:53:32 发言【内容省略】

没有进水,就是那种带重锤的投入式浮球开关。
19-09-20 11:01

引用 李东泽 在 2019/9/20 10:38:02 发言【内容省略】

我也觉得这里有点问题,我也没看懂,不管是高位还是低位,好像KA2都不能得电吧
按照图纸描述只有同时闭合才可以通
19-09-20 11:02

引用 YXBK 在 2019/9/20 10:58:26 发言【内容省略】

没错,这个12V的继电器,我后来看了下,启动过程中主回路最低电压到370V时,变压器的二次侧输出端也有11V,400V时有14V,但差就差在质量上,12V的继电器,11V就把持不住了。
19-09-20 11:04
问题在KA2及回路,是不是KA2选型不正确?
19-09-20 11:04

引用 SZHFEI512 在 2019/9/20 11:00:20 发言【内容省略】

变压器输出有波动,最低11V,那个12V的继电器KA2质量问题导致,工作电压范围太窄了。
19-09-20 11:05

引用 机栝 在 2019/9/20 11:02:09 发言【内容省略】

是的,同时接通KA2动作,到低水位下端时,低位浮球断开,KA2也就断开了。
19-09-20 11:05
罪魁祸首就是质量堪忧的它。后来我变压器输出改为24V,继电器也改了后就好了。
附件 微信图片_20190920110643.jpg
最后修改:2019/9/20 11:07:08
19-09-20 11:06

引用 yutianhe95 在 2019/9/20 11:04:13 发言【内容省略】

你这个严格的讲不是启动瞬间的电压,万用表应该是量不出来的。
19-09-20 11:18

引用 YXBK 在 2019/9/20 11:18:59 发言【内容省略】

是的,数字式的反应是有滞后,但主回路的主电源指针式的反应370-400没问题的,这箱子一共13个,就这一个出了问题。
19-09-20 11:21

上一页 下一页