最后修改:2019/9/20 11:05:38
点击:3638 回复:47
引用 李东泽 在 2019/9/20 10:38:02 发言【内容省略】
我也觉得这里有点问题,我也没看懂,不管是高位还是低位,好像KA2都不能得电吧引用 YXBK 在 2019/9/20 10:58:26 发言【内容省略】
没错,这个12V的继电器,我后来看了下,启动过程中主回路最低电压到370V时,变压器的二次侧输出端也有11V,400V时有14V,但差就差在质量上,12V的继电器,11V就把持不住了。引用 SZHFEI512 在 2019/9/20 11:00:20 发言【内容省略】
变压器输出有波动,最低11V,那个12V的继电器KA2质量问题导致,工作电压范围太窄了。引用 YXBK 在 2019/9/20 11:18:59 发言【内容省略】
是的,数字式的反应是有滞后,但主回路的主电源指针式的反应370-400没问题的,这箱子一共13个,就这一个出了问题。