主题:寻找真凶,是什么导致了接触器的烧毁

点击:3638 回复:47

题外话!
这么大的电机直接启动???如果改变频软启动不但好控制而且符合绿色节能的大方向!
19-09-25 20:36

引用 yutianhe95 在 2019/9/23 8:48:55 发言【内容省略】

按你这样说,高低浮球还选用不同的规格,奇葩的设计师表情
19-09-25 22:00

引用 想想看 在 2019/9/25 19:12:52 发言【内容省略】

不光是控制高压断路器通断的回路,还有控制高压软起的我见过的大多是NO。
19-09-26 10:01

引用 蜀中之首 在 2019/9/25 22:00:01 发言【内容省略】

怎么会理解为不同的规格?我想不通,就是简单的浮球,两线的而已,无论高低都是那样的。
19-09-26 10:02

引用 gjy173 在 2019/9/25 20:36:35 发言【内容省略】

同志,扯远了,话题带偏了,不跟你玩。
19-09-26 10:03
楼主,您这边的故障是否可以这样理解,是因为电压过低带不动继电器线圈,导致频繁启停损坏接触器的?
19-09-27 16:24

引用 越流岚 在 2019/9/27 16:24:34 发言【内容省略】

是的,没错。
19-09-30 16:06
此现象据我分析应该是KA1触点氧化虚接造成的