主题:两线接近开关连接plc
点击:3800 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
1961149971
各位大神,两线接近开关的两根线(棕色,兰色)怎样连接到海为plc的输入侧,plc的型号是C24S2R,请教!
19-09-16 11:36
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
两线制接近开关相当于开关量的,你的PLC上com如果接24V,那么蓝线接0V,然后棕线接入PLC,反之,就反过来接
19-09-16 12:08
2楼
编辑
引用
管理
我不是真心的
2线接近开关接海为输入如下:
S/S端子接24V+,海为X端子接2线接近开关棕线,蓝线接24V-
S/S端子接24V-,海为X端子接2线接近开关蓝线,棕线接24V+
19-09-16 12:21
3楼
编辑
引用
管理
465010287
请参考一下这个,图片,详细介绍
19-09-16 12:53
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
19-09-16 12:57
5楼
编辑
引用
管理
1961149971
是否S/S必须和24v短接
19-09-16 13:00
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
1961149971
在 2019/9/16 13:00:44 发言
【内容省略】
S/S你也可以与0V短接,输入点就需要+24V;
19-09-16 13:26
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
S/S端是输入端的公共端,可以接正也可以接负,看一下大概的原理图
19-09-16 14:10
8楼
编辑
引用
管理
机栝
S/S接正接负都是可以的
如果S/S接正,那么传感器棕色接I/O点,兰色接负
如果S/S接负,那么传感器棕色接正,兰色接I/O点
19-09-16 14:55
9楼
编辑
引用
管理
1961149971
但这种海为plc输入侧是漏型接法(如图),也可以象各位上面说的那样接两线开关吗
19-09-16 17:10