登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:试题,能看出来哪里有问题吗?

点击:1746 回复:25

引用 20150101 在 2019/8/24 14:56:30 发言【内容省略】

我说的是28Kw的电流,不是说选型空气断路器是70A的
19-08-24 21:18

引用 wushulin 在 2019/8/21 11:23:24 发言【内容省略】

人家是蓝图嘢:蓝图都是设计人员出品的啊!!估计是四院下属设计院设计的图纸吧(我见过四院太多的设计不合格图纸了),至于施工实在是柜子用小了,电缆怎么接呢?
最后修改:2019/8/24 22:35:03
19-08-24 22:33
大家好!最近应邀出差去了绥阳山区电气抢修。19楼说的非常专业及全面,回答100分。确实是这样。本箱所有配置排列元件选择及蓝图设计均没有问题包括箱体尺寸都很合理。最主要问题就是箱体过小。蓝图设计。宽,高,厚800*1000.180已基本够大。但厂家给做成了。600*700*180.高度明显不够。主断路器上端只有十公分左右的操作空间,70平方电缆国标线鼻子接近九公分高,没办法操作了。零地排太小也应付不了50平方电缆连接,这是本内容的主题。
最后修改:2019/9/4 21:52:17
19-08-26 04:57
23楼
该帖内容不符合相关规定!
19-08-26 04:57

引用 82252031 在 2019/8/24 21:11:39 发言【内容省略】

总结一句:这个应该是直接从设计院蓝图出来的图纸直接加工的,没得深化二次设计的就是这样。
19-08-26 16:03
估计电箱制造者把元器件一摆,心想搞那么大那么高的箱体不是浪费吗,于是出于自身利益考虑私自缩小箱体尺寸,完全没有考虑业主接线困难的现实情况,或者他们根本就没有现场安装接线经验。
19-08-26 16:33

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯